Công ty sửa tần số Delta VFD-M uy tín nhận ngay trong vòng 24h tại Tp Hồ Chí Minh Hướng dẫn sửa các lỗi thường gặp của biến tần Delta VFD-M 1. Error OC – Overcurrent (Quá dòng) Nguyên nhân: Tải nặng, động cơ bị khóa hoặc rút ngắn Tăng tốc quá nhanh gây đột biến dòng Bo performance or IGBT bị hỏng Cách khắc phục: Kiểm tra cơ sở, đảm bảo động cơ không bị kẹt Tăng tốc độ tăng tốc (Pr.10) Kiểm tra tải dây, động cơ và đo điện Nếu lặp lại lỗi thường xuyên, cần kiểm tra hoặc thay IGBT 2. Lỗi OV – Quá áp (Quá áp) Nguyên nhân: Bất ngờ áp dụng nguồn đầu vào cao Giảm tốc độ quá nhanh để hồi phục năng lượng Thiếu điện trở lại trong hệ thống tải có tính năng lớn Cách khắc phục: Nguồn áp dụng ổn định Tăng thời gian giảm tốc độ (Pr.11) Gắn kết điện trở lại công việc đúng nếu cần Công ty sửa tần số Delta VFD-M uy tín nhận ngay trong vòng 24h tại Tp Hồ Chí Minh 3. Error OH – Overheat (Quá nhiệt) Nguyên nhân: Quạt làm mát bị hỏng hoặc Bụi bám kín khe nhiệt Môi trường nhiệt độ xung quanh cao Liên tục hoạt động ổn định của biến tần Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế quạt giải nhiệt nếu cần Vệ sinh lò sưởi, bo công việc Cải thiện thông tin gió trong tủ hoặc bố trí lại vị trí lắp đặt 4. Lỗi LU – Low Pressure (Sụt áp DC Bus) Nguyên nhân: Nguồn mạch yếu, chập chờn hoặc mất pha Lọc DC yếu, rò rỉ hoặc hư hỏng lỗi bo nguồn bên trong Cách khắc phục: Áp dụng đầu vào và đảm bảo ổn định Kiểm tra lưu lượng và thay đổi DC dù đã cũ Nếu xảy ra lỗi, cần kiểm tra nguồn và điều khiển IC Công ty sửa tần số Delta VFD-M uy tín nhận ngay trong vòng 24h tại Tp Hồ Chí Minh 5. Lỗi EF – Emergency Stop (Dừng khẩn) Nguyên nhân: Nhập số (DI) được cấu hình là hoạt động STOP Dây tín hiệu dừng khẩn cấp, nhẹ nhàng hoặc sai tín hiệu Cách khắc phục: Kiểm tra lại các chân DI đã được phân bổ cho STOP (Thường là Pr.37 – Pr.39) Kiểm tra dây và nút dừng khẩn cấp trên hệ thống Nếu không sử dụng STOP khẩn cấp, bạn có thể gán lại ngõ vào này cho các chức năng khác 6. Error OL – Overload (Quá tải) Nguyên nhân: Dòng động cơ vượt quá thời gian Tải cơ sở lớn hơn, khởi động nhiều lần liên tục Cách khắc phục: Kiểm tra thực tế động cơ dòng theo định mức Giảm tải, kiểm tra thùng rác, xẹp cơ khí Tăng tốc độ thời gian hoặc giới hạn khởi động dòng Công ty sửa tần số Delta VFD-M uy tín nhận ngay trong vòng 24h tại Tp Hồ Chí Minh 7. Error CPU / ERR / EEPROM (Lỗi điều khiển nội bộ) Nguyên nhân: Bộ xử lý trung tâm, EEPROM bộ nhớ bị lỗi Do số điện, nhiễu hoặc nguồn không ổn định Cách khắc phục: Tắt nguồn, đợi vài phút, sau đó bật lại Nếu không hết, hãy đặt lại về mặc định (Pr.00 = 2) Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, cần phải gửi kinh nghiệm sửa chữa đơn vị Lưu ý khi xử lý lỗi VFD-M: Nhấn nút STOP/RESET để xóa tạm thời lỗi Đảm bảo nguồn ứng dụng ổn định, kiểm tra động cơ dây và các thông số cơ bản Cần phải bảo vệ sinh thái bất kỳ, kiểm tra quạt và khe sưởi Nếu lỗi liên quan đến phần cứng (IGBT, tụ, nguồn…) thì cần có kỹ thuật chuyên sâu hoặc gửi sửa chữa cơ sở dữ liệu Chúng tôi đã nhận được lỗi của biến tần Delta VFD-M thành công + Chỉnh sửa biến tần Delta quá dòng + Biến tần Delta bị quá áp dụng + Mạch biến tần Delta đốt cháy + Biến tần quá tải, quá áp dụng, áp dụng thấp. + Biến tần Delta được áp dụng đầu vào + Nguồn lỗi biến tần + Sửa chữa tần số Delta của CPU + Biến tần quá dòng + Biến tần bị lỗi giao tiếp + Biến tần bị lỗi driver + Biến tần bị hỏng điện trở. + Sửa chữa biến tần Delta + Sửa biến tần Delta bị quá dòng khi tốc độ không đổi: E01 + Sửa biến tần Delta báo lỗi E02: quá dòng khi giảm tốc. + Sửa biến tần Delta báo lỗi E03 quá dòng khi tăng tốc. Công ty sửa biến tần Delta VFD-M uy tín lấy ngay trong vòng 24h tại Tp Hồ Chí Minh + Sửa biến tần Delta báo lỗi E04: quá dòng trong các điều kiện khác. + Sửa biến tần Delta bị lỗi thấp áp E08+ Sửa biến tần Delta bị lỗi: E10 CT phát hiện dòng+ Sửa biến tần Delta báo lỗi E11: CPU.+ Sửa biến tần Delta báo lỗi E13: USP+ biến tần Delta báo lỗi chạm đất: E14+ Sửa biến tần Delta báo lỗi E15: quá áp ngõ vào+ Biến tần Delta bị mất công suất tạm thời: hiển thị lỗi E16 + Biến tần Delta quá nhiệt vì quạt quay chậm E20 + Sửa biến tần Delta báo lỗi quá nhiệt E21 + Sửa biến tần Delta báo lỗi truyền thông mảng cổng E23 + biến tần Delta báo lỗi mất pha ngõ vào E24+ biến tần Delta lỗi trên board mạch chính E25+ biến tần Delta lỗi IGBT (E30)+ biến tần Delta lỗi điện trở nhiệt (E35)+ biến tần Deltai lỗi thắng (E36) + biến tần Delta lỗi dừng khẩn cấp (E37) + Biến tần Deltai lỗi quá tải tốc độ thấp (E38) + Biến tần Delta lỗi truyền thông ModBus (E41) Công ty sửa biến tần Delta VFD-M uy tín lấy ngay trong vòng 24h tại Tp Hồ Chí Minh Các model biến tần Delta VFD-M chúng tôi đã từng sửa chữa Sửa chữa biến tần Delta VFD007M21A Sửa chữa biến tần Delta VFD015M21A Sửa chữa biến tần Delta VFD022M21A Sửa chữa biến tần Delta VFD007M23A Sửa chữa biến tần Delta VFD015M23A Sửa chữa biến tần Delta VFD022M23A Sửa chữa biến tần Delta VFD037M23A Sửa chữa biến tần Delta VFD055M23A Sửa chữa biến tần Delta VFD007M43B Sửa chữa biến tần Delta VFD015M43B Sửa chữa biến tần Delta VFD022M43B Sửa chữa biến tần Delta VFD037M43A Sửa chữa biến tần Delta VFD055M43A Sửa chữa biến tần Delta VFD075M43A Sửa chữa biến tần Delta VFD110M43A Sửa chữa biến tần Delta VFD150M43A Sửa chữa biến tần Delta VFD185M43A Sửa chữa biến tần Delta VFD220M43A Sửa chữa biến tần Delta VFD300M43A