Sửa chữa biến tần Danfoss

Discussion in 'Thiết bị, nội thất xây dựng' started by tgvs1, May 14, 2026 at 2:25 AM.

  1. tgvs1

    tgvs1 Member

    Hotline : 0913 506 739


    Sửa chữa biến tần Danfoss


    CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG TRẦN GIA


    Tran Gia Automation Nhà cung cấp thiết bị công nghiệp, và giải pháp tự động hóa chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi kết nối những con người với kiến thức, kinh nghiệm kết hợp công nghệ tự động để thỏa mãn nhu cầu của Khách hàng!


    Dịch vụ chúng tôi đưa đến khách hàng.


    • Thiết bị tự động (Biến tần, PLC, HMI, Servo, Cảm biến...)

    • Dịch vụ kỹ thuật (Thiết kế, làm tủ điện và lập trình)
    Dịch vụ sửa chữa bảo trì (Sửa chữa biến tần, PLC,HMI, Servo, Máy móc thiết bị).....


    Dịch Vụ của Trần Gia Sửa biến Tần Danfoss


    -Chuyên Nhận sửa chữa Biến khi gặp các sự cố báo lỗi alarm, hư nguồn, nổ IGBT, hư cầu chỉnh lưu, hư IC xung kích, lệch pha ngõ ra, ngõ ra không có áp, cháy điện trở nồi, không đóng khởi động từ, sửa chữa biến tần bị lỗi, ....


    - Sửa chữa, khôi phục các bo mạch điện tử: Mạch điều khiển trung tâm (Main control board), Mạch điều khiển nguồn công suất (Power board), Mạch kích công suất (Gate drive board), Mạch giao tiếp truyền thông (Communication board). Trong trường hợp các bo mạch bị cháy nổ, hư hỏng quá nghiêm trọng không thể sửa chữa phục hồi được


    - Thay thế các linh kiện điện tử, linh kiện công suất: Công suất chỉnh lưu (Rectifier Module), Công suất nghịch lưu (Inverter Module), Tụ nguồn (Capacitor), Điện trở mồi (Start resistor), …


    - Cung cấp các loại linh kiện chính hãng linh kiện công suất IGBT, Thyristor, Diode, Transistor, MOSFET, Opto Driver điều khiển, IC chuyên dụng, tụ điện công suất lớn, điện trở mồi, điện trở xả, điện trở phanh hãm, main board điều khiển biến tần, màn hình BOP hiển thị của biến tần, ..




    [​IMG]TRAN GIA nhận sửa chữa mọi thiết bị



    NHỮNG DÒNG BIẾN TẦN DANFOSS PHỔ BIẾN HIỆN NAY

    Biến tần Danfoss FC 302


    • Đặc điểm: Dòng biến tần đa năng với dải công suất rộng và tích hợp nhiều tính năng tiên tiến của Danfoss.

    • Dải công suất: 0.25 ~ 1400kW.

    • Ứng dụng: Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều dây chuyền sản xuất tự động như ngành thực phẩm, nước giải khát, máy trộn, máy khuấy, máy nghiền, quạt, cầu trục.

    • Tính năng: Tích hợp nhiều chuẩn truyền thông như Profibus, DeviceNet, Profinet, EtherNet IP, EtherCAT.
    Biến tần Danfoss FC 51


    • Đặc điểm: Biến tần phổ thông, nhỏ gọn, giá cả kinh tế, phù hợp với nhiều ứng dụng thông dụng.

    • Dải công suất: 0.18 ~ 22kW.

    • Ứng dụng: Bơm, quạt, băng tải, tháp giải nhiệt.

    • Tính năng: Hiệu suất cao, có thể chịu quá tải 150% mô-men định mức trong 60s, không có dòng khí cưỡng bức đi qua bo mạch.
    Biến tần Danfoss FC 103


    • Đặc điểm: Biến tần chuyên dụng cho ngành lạnh.

    • Dải công suất: 1.1 ~ 630kW.

    • Ứng dụng: Máy bơm, quạt, máy nén khí (Piston, trục vít), bình ngưng khí và thiết bị bay hơi.

    • Tính năng: Tích hợp nhiều cấp độ bảo vệ và mạch phủ lớp keo bảo vệ, phù hợp với môi trường lạnh.


    [​IMG]Sửa chữa biến tần Danfoss




    Biến tần Danfoss FC 360


    • Đặc điểm: Biến tần công nghiệp chuyên dụng cho các môi trường khắc nghiệt, ẩm ướt.

    • Dải công suất: 0.37 ~ 75kW.

    • Ứng dụng: Máy đùn, máy cuộn, thang cuốn, băng tải, máy bơm, quạt.

    • Tính năng: Hoạt động ổn định ở nhiệt độ lên đến 50°C, tối đa 55°C ở chế độ giảm tải.
    Biến tần Danfoss HVAC FC 102


    • Đặc điểm: Biến tần chuyên dùng cho các hệ thống HVAC.

    • Dải công suất: 1.1 ~ 1400kW.

    • Ứng dụng: Bơm, quạt, tháp giải nhiệt, máy nén, máy thổi khí, hệ chiller.

    • Tính năng: Tương thích với nhiều chuẩn truyền thông như Profibus, DeviceNet, BACnet, Lonworks, ProfiNET, EthernetIP, Modbus TCP.
    Biến tần Danfoss VLT 2800


    • Đặc điểm: Dòng biến tần nhỏ gọn, giá thành kinh tế, phù hợp với các nhà chế tạo máy.

    • Dải công suất: 0.55 ~ 18.5kW.

    • Ứng dụng: Bơm, quạt, tháp giải nhiệt, băng tải, máy đùn, lô quấn.

    • Tính năng: Cài đặt dễ dàng, vận hành êm ái, tích hợp chế độ dừng chính xác và ngủ nâng cao.
    Biến tần Danfoss VLT 5000


    • Đặc điểm: Dòng biến tần phổ biến của Danfoss trước khi thay thế bởi các dòng mới.

    • Dải công suất: 0.75 ~ 355kW.

    • Ứng dụng: Máy đùn, thang cuốn, bơm, quạt, máy kéo, máy công cụ, máy nén khí.

    • Tính năng: Tích hợp bộ lọc RFI và DC choke.


    [​IMG]Sửa chữa biến tần Danfoss




    BẢNG MÃ LỖI CỦA BIẾN TẦN DANFOSS
    Mã lỗi biến tần Danfoss

    Lỗi thường gặp

    ALARM 4

    Mất pha

    WARNING 5

    Điện áp DC link cao

    WARNING 6

    Điện áp DC link thấp

    ALARM 7

    Quá áp DC

    ALARM 8

    Thấp áp DC

    ALARM 9

    Quá tải

    WARNING/ ALARM 10

    Quá nhiệt động cơ

    WARNING/ ALARM 13

    Quá dòng

    WARNING 25

    Ngắn mạch phanh điện trở

    WARNING 23

    Lỗi quạt bên trong

    WARNING 24

    Lỗi quạt bên ngoài

    ALARM 29

    Nhiệt độ tản nhiệt

    ALARM 30

    Thiếu pha U của động cơ

    ALARM 31

    Thiếu pha V của động cơ

    ALARM 32

    Thiếu pha W của động cơ

    ALARM 39

    Cảm biến tản nhiệt

    ALARM 75

    Lựa chọn danh mục không đúng



    [​IMG]Sửa chữa biến tần Danfoss






    MỘT SỐ LỖI BIẾN TẦN DANFOSS THƯỜNG GẶP VÀ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA
    • ALARM 03: no motor (không có kết nối với motor)
    Nguyên nhân:


    + ngõ ra của biến tần chưa được kết nối với Motor


    Cách khắc phục:


    + kết nối đầu ra biến tần với Motor


    • ALARM 04: main phase loss
    Nguyên nhân :


    + Lỗi mất pha hoặc mất cân bằng pha quá lớn, nhiễu mạnh ở ngõ vào hoặc hỏng Diode chỉnh lưu ngõ vào cũng gây ra lỗi này


    Cách khắc phục :


    + kiểm tra điện áp nguồn


    + Nếu điện áp nguồn vào dao động lớn ( tùy thuộc vào môi trường nơi đặt thiết bị ) , có thể lắp thêm cuộn kháng đầu vào (tác dụng làm giảm dòng Foucault, an toàn cho thiết bị sử dụng)


    + Kiểm tra diode chỉnh lưu


    • ALARM 07: DC overvoltage ( quá áp DC bus)
    Nguyên nhân:


    + Thời gian tăng tốc quá ngắn


    + Tải có quán tính lớn


    + Điện áp đầu vào quá cao


    Cách khắc phục:


    + Kiểm tra cấp điện áp đầu vào


    + Tăng thời gian giảm tốc


    + Trong 1 vài trường hợp không cho phép tăng thời gian giảm tốc thì gắn thêm điện trở xả


    • ALARM 08: DC under voltage
    Nguyên nhân:


    + Thiếu áp DC BUS do sụt áp nguồn cấp


    Cách khắc phục:


    + Kiểm tra điện áp nguồn